Почему при выделении просматриваются компоненты модели, а в реале (при снятом выделении) нет?

видимость линий.jpg
Отсутствуют линии стыков объектов на разрезах, фасадах, в 3D
* видимость линий.jpg (45.65 Кб, 710x656 - просмотрено 428 раз.)
Записан

Windows 7 Home Premium x64
Intel Core 2 Duo E6750, ASUS P5N32 SLi PLUS, Nvidia Quadro FX580, ОЗУ 2Гб
Windows Vista Ultimate x64
Intel Core i5 750, 4 Gb, Nvidia Quadro FX580
Windows Vista Home Premium x64
HP Pavilion dv7-1175er
AC14RUS (3636)+C4D+VRay и/или Ручная подача
Страниц: [1] 2  Все  Вверх Первое сообщение является шапкой темы - Обсуждение темы находится ниже
Форум ArchiCAD и BIM по-русски - CADstudio.ru
« : Августа 26, 2009, 17:49:00 »

Дорогие друзья!

С самого основания форума cadstudio.ru (в девичестве softmachine.ru), на данный момент в течение 7 лет, с 2004-го по 2012-й год, площадка для форума предоставлялась нам бесплатно благодаря нашим друзьям. К сожалению, с января 2012-го года наш бессменный хостер больше не имеет возможности предоставлять нам сервер бесплатно.
Стоимость аренды сервера, на котором сейчас функционирует на форум, составляет порядка двух тысяч рублей ($70) в месяц, 25 000 рублей в год.

Нами были рассмотрены различные варианты решения возникшей проблемы. В результате было принято решение о покупке собственного web-сервера и размещении его на выделенном канале с пропускной способностью в несколько десятков мегабит в секунду (ориентировочно 30 Мбит/с).
Минимальная стоимость сервера составляет 15 000 рублей ($500), аренда интернет-канала будет обходиться в 700 рублей в месяц, 8 400 рублей в год. В долгосрочной перспективе покупка сервера с арендой интернет-канала будет стоить дешевле, нежели аренда соответствующего сервера у хостера.

Мы, Матвей Иванов и Егор Глебов, основатели форума cadstudio.ru, обращаемся к участникам форума за помощью.

Архитекторы, конструкторы, инженеры, технологи, дизайнеры — все, кому небезразлична судьба нашего сайта — примите участие в финансировании проекта cadstudio.ru
Собранные средства будут направлены на покупку сервера и оплату интернет-канала.
Нам важна любая сумма. Воть.

Предпочтительный способ передачи денег: перевод на банковский счёт.
Все пожертвования анонимны!

Подробная информация в личной переписке.

По состоянию на 2 марта 2012 года, уже собрано 2/3 суммы - 10 000 рублей.
Огромное спасибо всем жертвователям!

 Записан
Valery W
Админ - и все тут!
Ветеран
*

Репутация: (+514/-13)
Offline Offline

Пол: Мужской
Из: 55 широта

Сообщений: 4807



Рейтинг сообщений:

  • Владею программами:
  • ArchiCAD

  • « Ответ #1 : Августа 26, 2009, 19:24:06 »
    0

    При выделении просматриваются невидимые и соединенные ребра.

    А что, нужно чтобы просматривались всегда? Так, по-моему, цель показа как раз в обратном. Разве не так?
    Записан

    Windows XP SP3 RUS
    --
    ArchiCAD  12 RUS | 13 RUS | 14 RUS | последние существующие хотфиксы
    Анкалагон
    Ветеран
    *

    Репутация: (+30/-1)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Москва

    Сообщений: 570



    "Жаждешь справедливости - найми ведьмака."

    Рейтинг сообщений:

    WWW
    « Ответ #2 : Августа 27, 2009, 08:16:19 »
    0

    Вам надо чтобы было видно отдельно ступени, отдельно подступенки отдельно косоуры? Задайте разные штриховки для материалов соответствующих элементов.
    Записан

    Intel i7, 4x2048 Mb RAM  DDR III, ASUS GTX 465 1024 Mb.
    ArchiCAD 15 (3602) RUS x64, ArtLatnis 4.0.16.0 RUS х64


    Windows 7 Ultimate x64 RUS

    Хотите отблагодарить - вам в помощь + над аватаром

    et in arcadia ego sum
    A
    Эксперт
    *

    Репутация: (+16/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Москва

    Сообщений: 92



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #3 : Августа 27, 2009, 09:45:02 »
    0

    При выделении просматриваются невидимые и соединенные ребра.

    А что, нужно чтобы просматривались всегда? Так, по-моему, цель показа как раз в обратном. Разве не так?

    Мне нужно выделить ступени и подступенки. и точка. все остальное не нужно (думал архитектор понимает архитектора)
    Записан

    Windows 7 Home Premium x64
    Intel Core 2 Duo E6750, ASUS P5N32 SLi PLUS, Nvidia Quadro FX580, ОЗУ 2Гб
    Windows Vista Ultimate x64
    Intel Core i5 750, 4 Gb, Nvidia Quadro FX580
    Windows Vista Home Premium x64
    HP Pavilion dv7-1175er
    AC14RUS (3636)+C4D+VRay и/или Ручная подача
    A
    Эксперт
    *

    Репутация: (+16/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Москва

    Сообщений: 92



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #4 : Августа 27, 2009, 09:55:25 »
    0

    Вам надо чтобы было видно отдельно ступени, отдельно подступенки отдельно косоуры? Задайте разные штриховки для материалов соответствующих элементов.

    У меня не получилось, задав разные штриховки, выделить в разрезе лестницы разделители между конструкцией лестницы и ее чистым полом. Покажите настройки, пожста.
    Записан

    Windows 7 Home Premium x64
    Intel Core 2 Duo E6750, ASUS P5N32 SLi PLUS, Nvidia Quadro FX580, ОЗУ 2Гб
    Windows Vista Ultimate x64
    Intel Core i5 750, 4 Gb, Nvidia Quadro FX580
    Windows Vista Home Premium x64
    HP Pavilion dv7-1175er
    AC14RUS (3636)+C4D+VRay и/или Ручная подача
    Valery W
    Админ - и все тут!
    Ветеран
    *

    Репутация: (+514/-13)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: 55 широта

    Сообщений: 4807



    Рейтинг сообщений:

  • Владею программами:
  • ArchiCAD

  • « Ответ #5 : Августа 27, 2009, 10:40:58 »
    0

    Мне нужно выделить ступени и подступенки. и точка. все остальное не нужно (думал архитектор понимает архитектора)

    А я вот думал, что архитектор понимает уровни детализации чертежей. Оказалось нет.
    Записан

    Windows XP SP3 RUS
    --
    ArchiCAD  12 RUS | 13 RUS | 14 RUS | последние существующие хотфиксы
    A
    Эксперт
    *

    Репутация: (+16/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Москва

    Сообщений: 92



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #6 : Августа 27, 2009, 12:16:10 »
    -1

    А я вот думал, что архитектор понимает уровни детализации чертежей. Оказалось нет.


    Не вам судить, кто и что понимает. По вашим ответам на форуме, видно, что вы много понимаете. Но вы так и не смогли ответить на вопрос!!! Блесните пониманием и перестаньте заниматься риторикой.
    Записан

    Windows 7 Home Premium x64
    Intel Core 2 Duo E6750, ASUS P5N32 SLi PLUS, Nvidia Quadro FX580, ОЗУ 2Гб
    Windows Vista Ultimate x64
    Intel Core i5 750, 4 Gb, Nvidia Quadro FX580
    Windows Vista Home Premium x64
    HP Pavilion dv7-1175er
    AC14RUS (3636)+C4D+VRay и/или Ручная подача
    Valery W
    Админ - и все тут!
    Ветеран
    *

    Репутация: (+514/-13)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: 55 широта

    Сообщений: 4807



    Рейтинг сообщений:

  • Владею программами:
  • ArchiCAD

  • « Ответ #7 : Августа 27, 2009, 17:05:49 »
    0

    Не вам судить, кто и что понимает.

    Это Вы судили о моем понимании. Так получите в ответ. Как говорится: "Не суди, да не судим будешь".

    Ладно, перейдем к делу.
    В параметрах объектов есть настройки "Поверхности сечения". Там пункт - "Активировать реквизиты объекта". Так вот, если в реквизитах объекта не установлены штриховки для каждого компонента объекта, то применяются глобальные установки для всего объекта.
    И тут два пути. Или дописать в библиотечном элементе нужные параметры (в лестницах построенных StairMaker невозможно, как в других Аддонах - не знаю) или перевести разрез (можно временно) в режим редактируемого чертежа и заменить штриховки.

    Считаете ли Вы это ответом на Ваш вопрос?

    sshot-60.jpg
    Re: Отсутствуют линии стыков объектов на разрезах, фасадах, в 3D
    * sshot-60.jpg (28.58 Кб, 700x652 - просмотрено 339 раз.)
    « Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 17:06:40 от Valery W » Записан

    Windows XP SP3 RUS
    --
    ArchiCAD  12 RUS | 13 RUS | 14 RUS | последние существующие хотфиксы
    A
    Эксперт
    *

    Репутация: (+16/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Москва

    Сообщений: 92



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #8 : Августа 31, 2009, 08:14:05 »
    0


    Это Вы судили о моем понимании. Так получите в ответ. Как говорится: "Не суди, да не судим будешь".

    Ладно, перейдем к делу.
    В параметрах объектов есть настройки "Поверхности сечения". Там пункт - "Активировать реквизиты объекта". Так вот, если в реквизитах объекта не установлены штриховки для каждого компонента объекта, то применяются глобальные установки для всего объекта.
    И тут два пути. Или дописать в библиотечном элементе нужные параметры (в лестницах построенных StairMaker невозможно, как в других Аддонах - не знаю) или перевести разрез (можно временно) в режим редактируемого чертежа и заменить штриховки.

    Считаете ли Вы это ответом на Ваш вопрос?

    Да,спасибо за помощь.
    С другой стороны,можно ли это назвать недоработкой Graphisoftа; знают ли они об этом?
    Записан

    Windows 7 Home Premium x64
    Intel Core 2 Duo E6750, ASUS P5N32 SLi PLUS, Nvidia Quadro FX580, ОЗУ 2Гб
    Windows Vista Ultimate x64
    Intel Core i5 750, 4 Gb, Nvidia Quadro FX580
    Windows Vista Home Premium x64
    HP Pavilion dv7-1175er
    AC14RUS (3636)+C4D+VRay и/или Ручная подача
    Valery W
    Админ - и все тут!
    Ветеран
    *

    Репутация: (+514/-13)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: 55 широта

    Сообщений: 4807



    Рейтинг сообщений:

  • Владею программами:
  • ArchiCAD

  • « Ответ #9 : Сентября 01, 2009, 09:21:31 »
    0

    Если были пожелания, значит знают.
    Если были пожелания и их не выполняют, то можете считать недоработкой.

    Чтобы узнать были или нет пожелания, зайдите на http://archicad-talk.graphisoft.com/ и в расширенном поиске наберите:
    Код:
    stair AND fill
    Укажите искать в категории III.Wishes
    Может повезет и найдете.
    Записан

    Windows XP SP3 RUS
    --
    ArchiCAD  12 RUS | 13 RUS | 14 RUS | последние существующие хотфиксы
    Asm
    Гость
    *

    Репутация: (+0/-0)
    Offline Offline

    Сообщений: 2

    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #10 : Ноября 09, 2009, 16:03:38 »
    0

    Занимаюсь раскладкой фундаментных блоков в "12 ArchiCADе 2675 Fullruss for team work".
    Сделал себе несколько ГДЛ объектов из перекрытия и шевелю их в трёхмерочке.

    Наткнулся на проблему при разложенных вплотную блоках они сливабтся на развертках в одну плоскость, показывая лишь общий контур. (см картинку)
    а хотелось бы видеть отдельные блоки расскажите как это сделать сам нашел следующие способы:

    1 не ставить одиноковое покрытие на соседних блоках(получается какое- то цветное лего)
    2 не каждому блоку задавать своё перо контура (тоже не ах как здорово)
    3 делать между блоками минимальные зазоры 1 мм (дюже утомительно)

    вариант с изменением приоритета пересечения в окне слоёв не помогает
    Помогите пожалуйста а то у меня уже глаз дёргается. ..

    как получить вот такую картину?
    Посути вопрос сводится к следующему как заставить ArchiCAD не объединять два объекта покрытых одним материалом в одну плоскость???

    Развёртка.jpg
    Re: Отсутствуют линии стыков объектов на разрезах, фасадах, в 3D
    * Развёртка.jpg (74.42 Кб, 705x338 - просмотрено 567 раз.)
    3D.jpg
    Re: Отсутствуют линии стыков объектов на разрезах, фасадах, в 3D
    * 3D.jpg (33.32 Кб, 710x759 - просмотрено 546 раз.)
    Записан
    Skiffer
    Частый посетитель
    *

    Репутация: (+3/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Украина

    Сообщений: 50



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #11 : Ноября 09, 2009, 16:20:02 »
    0

    с такой проблемой сталкивался еще в 11 ArchiCADе
    вышел из нее так
    объекты( в твоем случае балки)  которые находятся рядом друг с другом должны иметь разные покрытия (текстуры)
    можно покопаться в настройках покрытий продублировать их  и чуток изменить оттенок  Cheesy
    Записан

    intel core 2 Duo T 5550 (1.83GHz)                                                                                                               
    up to 1024 Mb ATI mobility Radeon
    3 GB DDR2 Ram
    Win 7  Ultimatum x64

    BeArt
    Ветеран
    *

    Репутация: (+92/-3)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Сообщений: 1032



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #12 : Ноября 09, 2009, 16:28:43 »
    0

    Должны быть разные группы пересечения слоев.
    Записан

    Skiffer
    Частый посетитель
    *

    Репутация: (+3/-0)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Украина

    Сообщений: 50



    Рейтинг сообщений:

    « Ответ #13 : Ноября 09, 2009, 16:35:53 »
    0

    Должны быть разные группы пересечения слоев.

    можно по подробнее как енто сделать
    Записан

    intel core 2 Duo T 5550 (1.83GHz)                                                                                                               
    up to 1024 Mb ATI mobility Radeon
    3 GB DDR2 Ram
    Win 7  Ultimatum x64

    nideKer
    Админ - и все тут!
    Ветеран
    *

    Репутация: (+83/-2)
    Offline Offline

    Пол: Мужской
    Из: Киев

    Сообщений: 2304



    freeRide 4ever

    Рейтинг сообщений:

    nideKer 113121196932935969610
    WWW
    « Ответ #14 : Ноября 09, 2009, 16:36:25 »
    0

    Ну так если проявить эрудицию - в жизни между блоками всегда есть шов (20 мм) как вертикальный так и горизонтальный ... дополни свой объект хотспотами соответствующими и будет тебе счастье.... но наверняка есть какой-то способ помудреней... ))

    ЗЫ: кста в библиотеке по госту присутствуют блоки фундаментные... но с ними теже грабли...

    ЗЗЫ:
    Должны быть разные группы пересечения слоев.
    - в поставленной задаче это как раз и отбрасывается... ИМХО это верно - на одни фундаментные блоки иметь минимум 3 слоя...

    можно по подробнее как енто сделать

    Читаем хелп - "Использование слоев для предотвращения пересечения стен/колонн/балок"
    Записан

    May The Force Be With You! | snooker player
    Keep Your Banana Between Your Legs!  (C)
    -------------------------------------
    CPU:Intel C2Q Q6600 2.4 MB:ASUS P5K Pr RAM:8GB DDRII VIDEO:GF7300GT 256|NEC 2690WUXi 1920x1200@26" OS: Win7.SP1.x64
    CPU:Intel Core i5 3.1 RAM:12GB DDRII-1333 VIDEO:ATI Radeon HD6970M 1024|2560x1440@27" OS: Mac OS X 10.7.4
    --
    ArchiCAD RUS (х64|mac) 14.3636
    Тэги (ключевые слова):
    Страниц: [1] 2  Все   Вверх
      Печать  

     
    Перейти в: